FAQ по vapor phase-change системам охлаждения
#21
Отправлено 19 Март 2004 - 14:03
#22
Отправлено 19 Март 2004 - 15:26

Цитата
В таких магазинах можно разве что медь купить, изоляцию, а так всё остальное- нужно искать по канторах что этим занимаются.
#23
Отправлено 19 Март 2004 - 15:45

#24
Отправлено 19 Март 2004 - 18:37
Да ТРВ - это он.

ИМХО первый раз надо делать с кап. трубкой...
#26
Отправлено 20 Март 2004 - 01:28
Для R404A/R507:
При нагрузке системы в 150ватт нужно 3 метра капиляра с внутренним диаметром 0.28 дюйма(0.7мм). Для каждых дополнительных 15ватт нагрузки укорачиваем капиляр на 30 см (например если расчитываем на нагрузку в 210 ватт- нужен капиляр 1.8 метра)
То же самое в другую сторону- удлинняем капиляр на 30 см для нагрузки в 135ватт и т.д.
Для R22/R290 :
Отнимаем ещё 30см от того результата что получился при расчёте на R404A/R507.
Для капиляра диаметром 0.26 дюйма умножаем размер на 0.7.
Для капиляра 0.31 дюйма- умножаем на 1.6.
Я руководствовался данной инфой при сборке моей системы и результатом остался доволен.
#27
Отправлено 20 Март 2004 - 11:49
Как заправлять систему?
Давление измеряется через фильтр?
Для чего ещё один клапан на стороне низкого давления?
Как засунуть кап. трубку в испаритель? Просто просверлить испаритель и вставить кап.?
Где достать реле?
Добавлено спустя 37 минут :
Есть ли смысл охлаждать кондеснсер водой? Или это уже перебор?
#28
Отправлено 20 Март 2004 - 13:33
Цитата
Для начала вакуумираеш, потом подключаеш балон с фреоном(через манометры). Вентиль на стороне высокого давления закручиваеш, на стороне низкого давления оставляеш открытым. Запускаеш компрессор, он сам начнёт закачивать фреон из балона(только не попутай вентили). Дальше следиш за давлениями на обоих сторонах контура и температурами...Это только один из вариантов. Кстати термометр имеется?
Цитата
Если фильтр имеет входной порт. Если нет то порт придётся делать самому(не на фильтре).
Цитата
Следить за давлением, заправки. Обычно он есть на самом компрессоре так что самому делать не придётся-только допаять на него клапан.
Цитата
Зависит как сделаеш испаритель.
Цитата
Может kerne1 знает?

Цитата
Вряд ли ты будеш использовать фреон для которого это необходимо..А вообще то не в курсе

#29
Отправлено 20 Март 2004 - 13:46
Тебе какое реле: даления, температуры или комп запускать?
#31
Отправлено 20 Март 2004 - 18:45
Ну комп запускать в любом нормальном магазине тебе посоветуют...
Реле температуры включает/выключает по температуре, реле давления по давлению.

#34
Отправлено 21 Март 2004 - 17:03


#36
Отправлено 21 Март 2004 - 18:26

Ну, вакуум памп, это понятно, насос, а то я всё компресором пользовался...
recovery unit- тож без проблем, можно переходить да другие хладагенты(читай: что подороже), в случае нестабильной или плохой работы системы-выкачал фреон, пофиксил и залил снова...нужная вещь в хозяйстве

А вот charging station-даже не знаю....буду ли использовать, по идее она для кондиционеров, но так как продавалось всё вместе...
#37
Отправлено 21 Март 2004 - 19:00
#40
Отправлено 21 Март 2004 - 19:36
Ещё вариант- если сможеш найти юзаный холодильник за-дёшево, только нужно чтоб побольше был, а то у меня есть один маленький-там компрессор 120л.с., не подойдёт.
или поищи по местах где всякое барахло сбрасываютпродают, вдруг наткнёшся на чё то путёвое...